Marsh Posté le 10-01-2015 à 11:02:50
Même avis que Djoul :
- pwal ok malgré ton ventilo.
- intervention du tech
- départ incendie.
Essayer de le contacter, lui exposer le problème et essayer de comprendre pour réparer sans lui passer un savon.
Marsh Posté le 10-01-2015 à 11:03:10
kida a écrit : Début de départ d'incendie sur le conduit de mon poele à pellet. |
A l'intérieur du conduit la température est montée entre 600 et 800 ° !
gros gros soucis , cela aurait pu finir par un incendie ...Moi je changerais de technicien ,je reprendrais pas de risque il a forcément merdé,oublié,pas vu quelque chose....
Marsh Posté le 10-01-2015 à 11:11:11
djoul a écrit : Juste après le passage du tech, à mon avis il a merdé qqchose... |
J'ai regardé toute son interventon. Il a seulement débranché le ventilo de convection. Il n'a touché à rien d'autre. Mais c'est une drôle de coïncidence.
tonx2vg a écrit : j'y connais pas grand chose mais peut être que de l'air est venu par le haut? |
Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, d'ailleurs quand j'ai ouvert une fenêtre, le tirage s'est inversé. L'air venait d'en haut.
Nope pas de réducteur de tirage.
Marsh Posté le 10-01-2015 à 11:15:41
Carbon'R a écrit : La poudre a a pas tout ruiné ? Rassure moi, le conduit est démonté la, il passe pas comme ça près d'un interrupteur ? |
Non ça va pas trop de poudre bleu (enfin on a nettoyé). Mais je te rassure là le conduit est démonté et stocké dans le garage.
damtoul a écrit : Même avis que Djoul : |
Surtout que c'est un poele à pellet, 170°c en sorti. Je vais contacter mon assurance pour faire déplacer un expert afin d'avoir une explication valable.
Marsh Posté le 10-01-2015 à 12:01:35
Oui très bonne démarche le fait de demander à un expert, et en profiter pour avoir le technicien au même moment puisque ça le concerne (pwal de sa marque, pas pour le problème en particulier).
Marsh Posté le 10-01-2015 à 12:39:19
damtoul a écrit : Oui très bonne démarche le fait de demander à un expert, et en profiter pour avoir le technicien au même moment puisque ça le concerne (pwal de sa marque, pas pour le problème en particulier). |
+ 1 !
Marsh Posté le 10-01-2015 à 13:22:59
J'ai appelé le technicien. Il s'est spontanément proposé de venir le jour où passe l'expert. Pour lui ça ne vient pas de l'appareil car c'est le conduit au dessus (et pas directement à la sorti) qui a posé problème. Il pense à un ramonage mal effectué par son prédécesseur ou une obstruction à l'entonnoir.
Marsh Posté le 10-01-2015 à 14:26:05
Moi je pense à une inversion du sens de tirage, tout simplement.
Marsh Posté le 10-01-2015 à 21:06:18
Ramonage mal effectué ?
Un départ de feu est quasiment dû a la suie (de mémoire) ; ce qui est impossible avec le pellet vu la combustion et la qualité de ce dernier.
Très curieux ton histoire, a voir la conclusion de l expert
Marsh Posté le 10-01-2015 à 21:56:50
Ma compagne ( qui est une experte en chauffage au bois, faut pas croire ) pense aussi comme le technicien, cad un truc qui a obstrué le conduit et qui a pris ensuite feu.
Marsh Posté le 10-01-2015 à 22:25:35
Bonjour,
Je recherche désespérément une pierre pour mettre sous mon poele dans ce style, des idées de où trouver ça ?
Merci
Marsh Posté le 10-01-2015 à 23:37:35
dd_pak a écrit : Bonjour, |
Peut être chez un marchand de carrelage
Marsh Posté le 11-01-2015 à 08:40:52
N'importe quel marbrier peut faire l'affaire
Ou sinon les vendeurs d'articles funéraires peuvent aussi te renseigner
Marsh Posté le 11-01-2015 à 08:54:09
dd_pak a écrit : Bonjour, Je recherche désespérément une pierre pour mettre sous mon poele dans ce style, des idées de où trouver ça ? |
Marbrier ou granitier. La majeure partie de leur taf concerne les cimetières, mais il font tout le reste du boulot sur la pierre.
Sinon directement auprès d'une carrière part chez toi suivant ou tu habites
Marsh Posté le 11-01-2015 à 09:00:11
tonx2vg a écrit : |
Une pierre tombale ça le ferait grave!
En la mémoire du forum HFR et de son topic "chauffage au bois"
Marsh Posté le 11-01-2015 à 09:11:17
Pas con
"en la mémoire des arbres
qui ont fourni de l’Oxygène
et stocké du CO2 pendant leur vie
Famille BODIN
et dont les dépouilles ont permis
de préserver les réserves de pétrole/gaz
quelques années supplémentaires"
Marsh Posté le 11-01-2015 à 10:06:40
La classe @ dallas a écrit : Ramonage mal effectué ? |
C'est super bizarre en effet.
Les fumées sortent maxi à 170° mais c'est à 8kwh, là le poele étaient en IDLE c'est à dire au mini ~3kwh et un rendement d'environs 94%, la quantité d'energie passant par le conduit est assez faible. D'ailleurs les résidus de combustions sont assez faibles. Puisque j'ai essentiellement de la suie poudreuse gris clair signe d'une bonne combustion.
Quand les pompiers ont démonté, je m'attendais à trouver quelques chose dans le petit conduit de 80mm, genre un oiseau mort : Mais rien. Sachant que la combustion a eu lieue juste en dessous d'un rétrécissement qui doit être de l'ordre de 120/80.
Mon conduit poujoulat avant de sortir du toit à un devoiement de 45°. Les ramoneurs m'ont dit que cela s'accumulait en haut. Peut être qu'avec les fortes rafales d'hier des résidus sont redescendus en plaques et ont bouché le tuyau de 80mm. Avec la chaleur du feu de conduit, les plaques se sont consumés.
Marsh Posté le 11-01-2015 à 12:51:33
Merci pour vos réponses, effectivement un marbrier c'est une bonne piste... c'est surtout que l'on recherche une pierre pas trop clean ! Du coup existe les pierres tombales. Je vais essayer directement en carrière.
Dès que je trouve je vous poste une photo
Marsh Posté le 11-01-2015 à 13:40:04
Hop, premier ramonage effectué par bibi. C'est salissant
Bon c'est tout droit sur ma sortie, du coup c'est très simple à faire, je crois que je vais me passer d'un réalisé par un pro.
Marsh Posté le 11-01-2015 à 13:56:27
Va falloir que je m'y attèle, il faut que j'aille acheter de quoi le faire
Marsh Posté le 11-01-2015 à 15:26:05
djoul a écrit : Hop, premier ramonage effectué par bibi. C'est salissant |
Le ramonage en lui même est très simple, faut juste avoir le coup et un bon aspirateur à côté !
Le souci vient du fait qu'en cas d'incendie, la 1ere chose que va te demander ton assurance est le certificat de ramonage de - 1 an fait par un pro...
Et la, ben tu te dis que finalement 65€/an c'est pas grand chose au regard de tout ce que ça t'évites.
Marsh Posté le 11-01-2015 à 19:09:23
Oui enfin faut aussi qu'un jour un feu de cheminée arrive...
J'en ai connu un seul pour l'instant ( et j'ai 45 ans ) et c'était du clairement à une très grosse négligence de la part du propriétaire du poêle ( qui visiblement avait oublié de ramoner durant pas mal d'années )
Bref, peu de risque finalement, sauf à vraiment faire le con.
Marsh Posté le 11-01-2015 à 19:48:14
On m'a parlé de pelure de pommes de terre qu'il faut sécher puis mettre dans le feu pour nettoyer la cheminée.
J'imagine que c'est du fake ?
Marsh Posté le 11-01-2015 à 19:50:10
La pelure de pomme de terre, c' est pour culotter une poêle de cuisson, pas un poele à bois
Marsh Posté le 11-01-2015 à 19:51:15
Oui mais là on m'a dit ça, ça remplacerait le ramonage.
Ça me semble bidon mais je demande on ne sait jamais
Marsh Posté le 11-01-2015 à 19:51:38
Ce qui remplace le ramonage, c'est l'absence du poele
Marsh Posté le 11-01-2015 à 19:56:29
Je ne dis pas que ça arrive tous les jours évidemment, je mets juste en garde sur le fait de faire soi même le ramonage, il peut y avoir des conséquences, il faut envisager toutes les possibilités.
Après, on peut (ou on doit, selon certains assureurs ou type de combustible) faire 2 ramonages par an si on brûle beaucoup (mon cas), un fait par un pro en début de saison et l'autre soi même en fin de saison (ou l'inverse).
Mais un seul, fait par moi même (et je sais les faire) , je ne m'y risquerai pas...
Marsh Posté le 11-01-2015 à 20:29:12
Ca brûle bien le figuier ? je viens d'en buter un maousse ce weekend, ca fait les bras
c'est tendre à la découpe, ca doit vite sécher, non ?
J'ai peur que ca encrasse
Marsh Posté le 13-01-2015 à 07:54:36
Tiens, j'ai eu un pépin particulier hier (poêle à bois genre Oliger): avant d'aller me coucher, je charge le bestiau "bien" et je pars bouquiner.
Une demie heure après j'ai senti un peu une odeur de bois, comme quand je suis devant le poele et que je laisse la porte ouverte trop longtemps, ou lorsque le poele "refoule" du fait de la VMC. Bref, je me suis dit que le feu s'éteignait et que le tirage étant trop ouvert, ça pouvait effectivement refouler, et je suis descendu.
Ce que j'ai vu était bien curieux: des "nuages de flammes" dans le haut de l'insert en fonte, qui continuaient derrière le "brise-flammes", et qui n'étaient absolument pas rattachés aux bûches, comme si c'était une nappe de gaz en feu qui flottait. J'ai mis le tirage au minimum et ça a bien mis 5 minutes à se calmer. A la fin, la fin du "nuage" se situait derrière le brise-flammes.
La cheminée a été ramonée il y'a 2 jours (comble). Vous pensez que c'est un départ de feu derrière le brise-flammes?
PS: conduit tubé.
Merci pour vos réponses!
Marsh Posté le 13-01-2015 à 08:29:35
Ben...ce sont les gaz qui s'échappent du bois et qui brûlent en post-combustion. Félicitations, tu viens d'utiliser pour la première fois ton poêle à double combustion correctement
un peu dans ce genre là ? https://www.youtube.com/watch?v=7a7Mxf9cUWg
Marsh Posté le 13-01-2015 à 09:41:03
djoul a écrit : Ben...ce sont les gaz qui s'échappent du bois et qui brûlent en post-combustion. Félicitations, tu viens d'utiliser pour la première fois ton poêle à double combustion correctement |
Bah oui, mais en pire, car là on voit encore le contact avec le bois. Sur ta vidéo on a aussi l'impression qu'il y'a le feu "derrière" le brise-flammes, au fond, c'est normal un truc pareil ?
Marsh Posté le 13-01-2015 à 10:02:07
" Départ de feu dans le foyer"
Marsh Posté le 13-01-2015 à 15:38:23
tonx2vg a écrit : A propos de "tenir le feu", |
Marsh Posté le 13-01-2015 à 18:29:48
Merci de ce retour
T'as l'air encore moins bavard que moi par contre
Je m'auto réponds :
J'ai finalement essayé : j'en mets la moitié d'un morceau à chaque fois que je fais une flambée. Ce petits morceau est suffisant pour redémarrer mon feu plusieurs heures plus tard.
Parfois il ne reste qu'un petit morceau qui couve sous la cendre .
Le seul point négatif c'est que ça doit polluer un peu car ça sent un peu le fioul quand je mets le nez au dessus lorsque ça brûle tout doucement.
nb: ce n'est qu'au bout de plusieurs semaines que j'ai réalisé que ce n'était pas vraiment "développement durable"
Et pour finir on dit 'le' lignite
Bref c'est adopté en qui me concerne même si je n'en mets pas beaucoup
donc aussi
Marsh Posté le 13-01-2015 à 21:28:17
tonx2vg a écrit : Merci de ce retour |
Je faisais pas un retour, juste relancer ta question car je me la pose aussi
Marsh Posté le 14-01-2015 à 09:14:51
Suite de mon feu de conduit...
L'assurance ne fait pas venir d'expert étant donné que le préjudice est (quasi) nul.
Un artisan fumiste que j'ai contacté pour la qualité de son travail, m'a confirmé que les feux de conduit avec poele à pellet c'était très rare. Que le conduit de raccordement n'avait pas du être ramoné correctement et que c'est peut être l'extinction du poele l'élément déclencheur. Ce dernier, en s’éteignant a du brasser beaucoup de particules de suies dans le petit conduit favorisant le départ de feu et son maintient. En revanche il n'explique pas l'étincelle.
Il viendra regarder le conduit dans quelques jours. Notez qu'il m'a dit qu'un test d’étanchéité est obligatoire après un feu de conduit...
Marsh Posté le 14-01-2015 à 12:20:30
kida a écrit : |
J'adorerais avoir ça d'écrit sur ma carte de visite
Marsh Posté le 10-01-2015 à 11:01:42
Reprise du message précédent :
La poudre a a pas tout ruiné ? Rassure moi, le conduit est démonté la, il passe pas comme ça près d'un interrupteur ?
---------------
Dunkelheit