Bonjour a tous, Cela fait un mois que j'ai un pac air/air thermoseme, avec un multisplits de 10 200watts et cop 4.03 a + 7°c. Une console haute tih 25 une autre tih 18 et une console basse tib 50. Pour ceux qui aime les chiffres, total de l'installation 11000 . 50% de credit d'impot. Le probleme est le suivant, de temps en temps la console basse ce met a soufler tres fort et l'air est tres chaud avec une petite odeur de surchauffe. Si je la laisse elle va continuer pendant quelques minutes avant de stoper mais la il fait tres chaud dans la piece, alors je l'arrete et la remet en marche quelques minutes plus tard et la elle se remet a fonctionner normallement. Meme le technicien ne c'est pas pourquoi elle fait ca. D'ailleur au debut il ne m'a pas crue. Si quelqu'un a une reponse ou connait ce probleme merci de me contacter. Merci a tous.
Marsh Posté le 28-02-2007 à 21:10:14
Bonjour a tous,
Cela fait un mois que j'ai un pac air/air thermoseme, avec un multisplits de 10 200watts et cop 4.03 a + 7°c.
Une console haute tih 25 une autre tih 18 et une console basse tib 50. Pour ceux qui aime les chiffres, total de l'installation 11000 . 50% de credit d'impot. Le probleme est le suivant, de temps en temps la console basse ce met a soufler tres fort et l'air est tres chaud avec une petite odeur de surchauffe. Si je la laisse elle va continuer pendant quelques minutes avant de stoper mais la il fait tres chaud dans la piece, alors je l'arrete et la remet en marche quelques minutes plus tard et la elle se remet a fonctionner normallement.
Meme le technicien ne c'est pas pourquoi elle fait ca. D'ailleur au debut il ne m'a pas crue. Si quelqu'un a une reponse ou connait ce probleme merci de me contacter.
Merci a tous.