185v mesurés à la prise au lieu de 220...

185v mesurés à la prise au lieu de 220... - Vie pratique - Discussions

Marsh Posté le 10-12-2005 à 19:06:55    

Bonjour
 
En soirée le voltage mesuré à la prise s'affaise pour descendre dans les 185-190V.
Est-ce que cela a une répercussion sur la facture?
Je veux dire, qu'est-ce que le compteur mesure des ampères ou des watts?
C'est un très vieux compteur (+ de 30ans)

Reply

Marsh Posté le 10-12-2005 à 19:06:55   

Reply

Marsh Posté le 10-12-2005 à 19:08:47    

Espèce de tueur d'enfants !!! :pfff:
 
Le maximum autorisé c'est 130 :o

Reply

Marsh Posté le 10-12-2005 à 19:10:53    

Le compteur compte bien la puissance moyenne.
Donc si ton voltage diminue, ce n'est pas grave, tu n'es pas grugé par EDF.

Reply

Marsh Posté le 10-12-2005 à 19:16:35    

Parcontre, je trouves ta chute de tension importante, je ne sais pas si 20 %  c'est dans les normes!

Reply

Marsh Posté le 10-12-2005 à 19:19:00    

merci pour cette info.
 
 
 
 
C'est 130V maxi authorisé pour la gégéne? Ok je savais pas, je ferais attention  :jap:
 

pygmee a écrit :

Parcontre, je trouves ta chute de tension importante, je ne sais pas si 20 %  c'est dans les normes!


 
Je ne pense pas non plus mais en fait c'est comme cela depuis longtemps et je n'ai pas remarqué de conséquences sérieuses, à part un appareil qui ne démarre pas et un onduleur qui refuse de fonctionner avec si peu de tension.


Message édité par krokor le 10-12-2005 à 19:23:16
Reply

Marsh Posté le 10-12-2005 à 19:28:04    

le courant c'est 230 + ou - 230* racine de 2


---------------
Créer son forum gratuit |  Mon beau blog phpBB caÿ le mal :o
Reply

Marsh Posté le 10-12-2005 à 19:31:47    

krokor a écrit :

Bonjour
 
En soirée le voltage mesuré à la prise s'affaise pour descendre dans les 185-190V.
Est-ce que cela a une répercussion sur la facture?
Je veux dire, qu'est-ce que le compteur mesure des ampères ou des watts?
C'est un très vieux compteur (+ de 30ans)


Ben... bienvenue au monde merveilleux d'EDF quoi :/
 
La nuit, parfois quand personne n'utilise beaucoup de courant (pas près d'une usine quoi, mais dans des quartiers résidentiels) c'est l'inverse qui se produit souvent : 250V voire même un peu plus...  
 
Si tu mesures la pression de l'eau à l'arrivée compteur, tu découvriras aussi le merveilleux monde des companies des eaux :/


---------------
Topic des alcools régionaux | m'enfin
Reply

Marsh Posté le 10-12-2005 à 19:38:02    

CharlesT a écrit :

Ben... bienvenue au monde merveilleux d'EDF quoi :/
 
La nuit, parfois quand personne n'utilise beaucoup de courant (pas près d'une usine quoi, mais dans des quartiers résidentiels) c'est l'inverse qui se produit souvent : 250V voire même un peu plus...  
 
Si tu mesures la pression de l'eau à l'arrivée compteur, tu découvriras aussi le merveilleux monde des companies des eaux :/


Presque 3 bars de plus la nuit parfois, et certaines vannes (surtout les anciennes) ont du mal à les tenir... :/

Reply

Marsh Posté le 10-12-2005 à 19:41:50    

Je viens de trouver un document sur les réseaux de distributions.
Il disent que lorsque la chute est supérieure à 10%, c'est appelé un creux de tension, la tension normale étant de 230 V. Et ils expliquent encore que c'est du à un incident sur le réseau, et que cela doit être assez bref.
Puisque c'est régulier chez toi, on peu écarter cette hypothèse. Donc EDF n'a pas d'escuse.

Reply

Marsh Posté le 10-12-2005 à 19:48:59    

Cela descend en soirée pour remonter la nuit et en journée, c'est liée à la demande globale.
D'un autre côté, à l'heure où tant de questions se posent sur l'énergie, je me demande s'il y a lieu de se plaindre tant que mes appareils fonctionnent.

Reply

Marsh Posté le 10-12-2005 à 19:48:59   

Reply

Marsh Posté le 10-12-2005 à 20:25:05    

Sanozuke a écrit :

Presque 3 bars de plus la nuit parfois, et certaines vannes (surtout les anciennes) ont du mal à les tenir... :/


Ouaip d'ailleurs maintenant (mon père est artisan ;) ) on vend des réducteurs de pression systématiquement pour toute installation ou remplacement de ballon d'eau chaude, etc. Et si le client refuse, on refuse l'installation. Trop de problèmes à cause de cela et ensuite bien sûr c'est la faute de l'installateur si la Cie des eaux envoie une trop forte pression... :mad:

Message cité 1 fois
Message édité par CharlesT le 10-12-2005 à 20:25:21

---------------
Topic des alcools régionaux | m'enfin
Reply

Marsh Posté le 10-12-2005 à 20:40:37    

CharlesT a écrit :

Ouaip d'ailleurs maintenant (mon père est artisan ;) ) on vend des réducteurs de pression systématiquement pour toute installation ou remplacement de ballon d'eau chaude, etc. Et si le client refuse, on refuse l'installation. Trop de problèmes à cause de cela et ensuite bien sûr c'est la faute de l'installateur si la Cie des eaux envoie une trop forte pression... :mad:


 
Pourquoi un client refuserais la pose d'un réducteur de pression avec un ballon d'eau chaude qui doit obligatoirement avoir un clapet de décharge à 7 bars, si on lui explique à quoi cela sert, et qu'en plus cela ne coute pas cher ?
Avec une pression initiale de 4 bars il est fréquent par ex. la nuit que la pression augmente suite au chauffage de l'eau, et que le clapet de décharge s'ouvre, si l'on ne tire pas d'eau chaude.
 

Reply

Marsh Posté le 10-12-2005 à 21:05:15    

scull a écrit :

le courant c'est 230 + ou - 230* racine de 2


Euh... Nan [:joce]


---------------
Je ne crois qu'aux statistiques que j'ai moi-même falsifiées
Reply

Marsh Posté le 10-12-2005 à 21:09:14    

Tolor a écrit :

Euh... Nan [:joce]


C'est pas l'histoire du cos phi en alternatif ? :??:

Reply

Marsh Posté le 10-12-2005 à 21:13:12    

Sanozuke a écrit :

C'est pas l'histoire du cos phi en alternatif ? :??:


Il y a une formule qui est  
     ^
U = U/SQR(2) qui permet de calculer la tension efficace avec la tension de crète dans le cas d'un courant sinusoîdal
Le 230 de l'edf qui tu mesures avec un voltmètre, c'est cette tension efficace ;)

Message cité 1 fois
Message édité par Tolor le 10-12-2005 à 21:13:44

---------------
Je ne crois qu'aux statistiques que j'ai moi-même falsifiées
Reply

Marsh Posté le 10-12-2005 à 21:20:28    

Sanozuke a écrit :

C'est pas l'histoire du cos phi en alternatif ? :??:


rien à voir, le cos phi intervient plutot dans le calcul de la puissance, il exprime le décallage de phase entre la tension et le courant il me semble [:urd]

Reply

Marsh Posté le 10-12-2005 à 21:31:43    

hide a écrit :

rien à voir, le cos phi intervient plutot dans le calcul de la puissance, il exprime le décallage de phase entre la tension et le courant il me semble [:urd]


Ah mais chais pas du tout moi, je fais que demander  :whistle:

Reply

Marsh Posté le 10-12-2005 à 21:42:02    

gira a écrit :

Pourquoi un client refuserais la pose d'un réducteur de pression avec un ballon d'eau chaude qui doit obligatoirement avoir un clapet de décharge à 7 bars, si on lui explique à quoi cela sert, et qu'en plus cela ne coute pas cher ?


Ben là si tu as une explication je te paye un kilo de cerises :D
 
Souvent les clients sont assez incompréhensibles [:kc]  On en a un qui a refusé le devis, car il y avait dessus une chaudière De Dietrich et un ballon d'eau chaude Vaillant... Et il est bien connu que ça ne peut pas marcher si ce sont 2 marques différentes... Au final, il a exigé un ballon De Dietrich aussi. Ca lui a couté 200€ de plus, mais il était content [:tinostar]


---------------
Topic des alcools régionaux | m'enfin
Reply

Marsh Posté le 11-12-2005 à 00:19:32    

Tolor a écrit :

Il y a une formule qui est  
     ^
U = U/SQR(2) qui permet de calculer la tension efficace avec la tension de crète dans le cas d'un courant sinusoîdal
Le 230 de l'edf qui tu mesures avec un voltmètre, c'est cette tension efficace ;)


 
Evidement, d'autant qu'il y a plusieurs parametres a prendre et notamment, le fait que EDF n'est pas tenu a fournir une alimentation a 230 mais compris en 210 et 250 si je ne m'abuse., bref ils doivent avoir un pourcentage de +-10%.
Contrairement a la frequence du reseaux qui doit etre super precis a 50Hz avec une erreur tolere de 1Hz pour guere plus.
 

Reply

Marsh Posté le 11-12-2005 à 03:10:05    

'fin... entre 210 et 185... ça fait quand même 25V en dessous de la limite inférieure qu'ils se sont fixés et 45V en dessous de la valeur nominale qu'ils sont censés délivrer [:tinostar]


---------------
Topic des alcools régionaux | m'enfin
Reply

Marsh Posté le 11-12-2005 à 03:11:02    

Truc à vérifier : Le Voltmètre est-il bien calibré :whistle: ?

Message cité 1 fois
Message édité par Tolor le 11-12-2005 à 03:11:19

---------------
Je ne crois qu'aux statistiques que j'ai moi-même falsifiées
Reply

Marsh Posté le 11-12-2005 à 03:24:10    

Déja les premiers dégats de la privatisation  :fou:  
 

Reply

Marsh Posté le 11-12-2005 à 03:28:25    

Tolor a écrit :

Truc à vérifier : Le Voltmètre est-il bien calibré :whistle: ?


Boaf... ce genre de chute de tension ne m'étonnerait pas du tout :/ On a déjà mesuré du 190V chez nous...  
 
C'était déjà comme ça il y a 10 ans [:dawa]

Spoiler :

Je sais... 2° degré, toussa, toussa... :sleep:


---------------
Topic des alcools régionaux | m'enfin
Reply

Marsh Posté le 11-12-2005 à 03:32:18    

CharlesT a écrit :

Boaf... ce genre de chute de tension ne m'étonnerait pas du tout :/ On a déjà mesuré du 190V chez nous...  


Ah tout à fait, c'est pas improbable :D
Mais je vérifierais l'étalonnage du voltmètre avant tout de même, question d'être sûr [:joce]


---------------
Je ne crois qu'aux statistiques que j'ai moi-même falsifiées
Reply

Marsh Posté le 11-12-2005 à 12:34:22    

Oui le voltmètre est bien calibré.

Reply

Marsh Posté le    

Reply

Sujets relatifs:

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed