calcul courant sortie transfo triphasé

calcul courant sortie transfo triphasé - Sciences - Discussions

Marsh Posté le 08-01-2010 à 04:27:04    

Bonjour a tous et BONNE ET HEUREUSE 2010
 
Quelqu'un peut il me dire combien faut il d'ampère pour un transfo triphasé  en primaire 3 x 52v et en secondaire 3 x 400v afin d'obtenir une puissance de 5 KVA  
merci de vos réponses  
 

Reply

Marsh Posté le 08-01-2010 à 04:27:04   

Reply

Marsh Posté le 18-01-2010 à 11:26:02    

La puissance apparente de ton transfo est de 5000VA (Volt-Ampère)
ta tension est de 400racine de 3 (690) car triphasé.
 
Donc ton ampèrage est de 5000/690 = 7.25A  
 
:)
 
(meme principe pour l'entrée:  52racine3 (89)  5000/89=56A, il te faut 56A en entrée)


Message édité par Tasoeur le 18-01-2010 à 11:27:59
Reply

Marsh Posté le 22-01-2010 à 04:43:28    

Merci Tasoeur pour ces données très utiles

Reply

Marsh Posté le 25-01-2010 à 15:53:38    

De rien, j'espere qu'elles t'ont servi !